已有回答(3條)
  • 加到4試試,應該3時也是有制冷的,毛細管在外,那已不叫高壓管了,是低壓中溫液體,本就不冷的,制泠效果不好不太好說

    回復  贊(0

  • 1、變頻機的室外風機也是根據整機的負載情況選擇開、停以及需要的轉速的,您的機組是一拖六,所以,在只有一臺室內機開的時候,他只需要低速運轉一個風機就可以滿足使用要求,而當六臺室內機都開的時候,就必須高速運轉兩臺風機,當室內溫度接近設定溫度的時候,他的風機轉速也會相應降低,以節省能耗;
    2、干燥過濾器一般安裝在空調器室外側節流裝置前端,節流裝置可以是電子膨脹閥或毛細管,變頻機一般會采用電子膨脹閥,您的機組如果使用的是毛細管,就說明海爾偷工減料了,因為毛細管的價格只有電子膨脹閥的幾十分之一,而且調節效果很差;
    3、進氣口通常指室外主機上的那個大一些的截止閥(就是連接室內機銅管的黃銅部件),而出氣口就是那個小一些的截止閥,回風口如是室外機就是指風葉背面翅片的位置,風從那里進入機組,如是室內機就是指塑料件上有格柵的部分;
    4、如需檢查制冷劑壓力,需要將壓力表表頭接在截止閥下的檢查口上,接進氣口截止閥檢查的是低壓壓力,接出氣口截止閥檢查的是高壓壓力;
    5、如果空調器壓力不夠,可將壓力表一端接在進氣口截止閥上,另一側接雪種瓶,邊添加雪種邊讀取壓力值,達到需要的值(一般3.5-4.5kg)后停止添加,注意,添加雪種一定不能接在出氣口,否則會損壞壓縮機。

    回復  贊(0

  • 原因很多,如:
    1、系統制冷液不足,細管接頭處結霜;
    2、系統輕微堵塞
    3、內風機網堵塞
    4、外機散熱效果差,散熱片太臟或風扇轉速變慢;
    6、溫控電路有故障
    7、內風機轉速太慢
    8、房間太大或保溫性能差
    9、制冷液太多
    10、空調安裝時排氣不夠
    11、四通閥串氣
    12、電源電壓不穩定。建議拿去維修

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域