測壓方法
(1)把冷熱水管用軟管連接在一起這個冷熱水形成一個圈,成一根管了,試壓器接在任何一個出水口都可以這時的壓力指針是0個壓;
(2)當所有水管通路全部焊接好后才可以試壓,在測壓前要封堵所有的堵頭,關閉進水總管的閥門;
(3)測壓時,搖動千斤頂的壓桿直到壓力表的指針指向0.9-1.0左右,也就是說現(xiàn)在的壓力是正常水壓的3倍;
(4)保持這個壓力值一定時間.不同是水管測壓時間不一樣,PPR,鋁塑PPR,鋼塑PPR等焊接管是30分鐘(只能超出不能少).鋁塑管就是銅接頭的那種,它的時間是4個小時(半個工作日).鍍鋅管是4個小時也是半個工作日.
水管打壓試驗結果判斷
在試壓的時候要逐個檢查接頭,內絲接頭,堵頭都不能有滲水,有的人說堵頭滲水沒事,那是騙人的,堵頭滲水就直接影響試壓器的表針,表針不斷的下降誰能知道那個地方檢查的是否細致.
試壓器在規(guī)定的時間內表針沒有絲毫的下降或者下降幅度小于0.1就說明水管管路是好的,同時也說明試壓器也是正常工作狀態(tài).
有很多人就是把試壓器拿到地方一試沒有5分鐘就卸下來說好了,那才真是騙人的.此外,切記:每個堵頭和龍頭等接口處不能有漏水現(xiàn)象.