應急配電柜的要求:開關主接頭可承受百分百的定負載,在熔斷器保護下,不同電流等級的開關可承受標準規定的相應的短路耐受電流,*僅供參考
回復 贊(0)
應急配電柜的技術要求:開關主觸頭可承受額定負載。在熔斷器保護下,不同電流等級的開關可承受標準規定的相應的短路耐受電流。希望我的回答能夠幫助到你。
回復 贊(0)
1當建筑物消防用電負荷為一級,且采用交流電源供電時,宜由主電源和應急電源提供雙電源,并以樹干式或放射式供電。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。
當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。
2當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。
3高層建筑樓梯間的應急照明,宜由應急電源提供專用回路,采用樹干式供電。宜根據工程具體情況,設置應急照明配電箱。
4備用照明和疏散照明,不應由同一分支回路供電,嚴禁在應急照明電源輸出回路中連接插座。
回復 贊(0)
您好,具體要求如下
(1)柜體所用各種板材厚度δ≥1.5mm,并采用國內大廠生產的優質冷軋鋼板,表面防腐處理采用粉末靜電噴涂。
(2)機柜內外表面應為計算機灰;正面應有門,便于檢修;門上配備暗鎖及相關配件;背面應有背板封閉。(3)門與柜體之間用鍍鉻的鋼制件的鉸鏈連接;同時保證門的開啟角度≥90°。鉸鏈應滿足:當門承受四倍于它的本身重量(但不小于10kg)的載荷時(載荷垂直向下加在門的垂直中心線上)鉸鏈應沒有的變形。(4)柜體的防護等級不得低于IP30。
(5)柜體應有足夠的機械強度和剛度,保證裝在內部的元器件能保持原有的機械特性和電氣性能,同時不會因吊裝、運輸等情況影響配電柜的性能。
(6)應保證機柜能方便地上、下進出線
(7)安裝時,機柜內電池之間應留有足夠的通風散熱距離。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號