這個一般都不做計算。實際接入時都以上一級的開關設備線夾的規格,作為電
纜選擇的依據。不是說您的變壓器需要35平方的電纜,您接上就行了。而高壓
開關的設備線夾規格都很大,一般也在4000A左右。
至于實際變壓器的運行電流,是線路總工計算的。無論城網和農網都一樣。
您的10000KVA變壓器,P=1.732*10000*I*cos&,初級額定電流大約是642A
一般高壓電纜需選用300平方毫米的電纜,距離如果較遠的話還要增加一個規格。
回復 贊(0)
你好:按照理論上講:1250KVA箱變的高壓側電流大約是73A,70電纜承受的電流遠遠大于73A.所以是沒有問題的。
回復 贊(0)
10kV級1250kVA變壓器的高壓額定線電流為I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交聯聚乙烯電纜,那么你選擇16mm2就可以了。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號