1、墻面滲水有哪些原因:
?。?)砌體的砌筑砂漿不飽滿、灰縫空縫,出現毛細通道形成虹吸作用:室內裝飾面的材質質地松散,易將毛細孔中的水分散發;外墻飾面抹灰厚度不均勻,導致收水快慢水均,抹灰易發生襲縫和脫殼,分格條底灰不密實有砂眼,造成墻身滲水。
(2)門窗口與墻連接密封不嚴,窗口天盤未設鷹嘴和滴水線,室外窗臺板高于室內臺板。室外窗臺板未作順寺ｘ導致倒水現象。
?。?)后塞口窗框與墻體之間沒有認真堵塞和嵌抹密封膏,或窗框保護帶沒撕凈,導致滲水。
?。?)腳手眼及其他孔洞堵塞不當。
2、墻面滲水怎么處理:
(1)、查找墻面現有滲水點和外墻裂縫,順裂峰整條鑿除砌體與結構梁接口處外墻抹灰層、女兒墻開裂抹灰層及外墻大面積開裂裂縫,在鑿除前應用手持切割機將抹灰層切割開,防止鑿除抹灰層時因震動產生新的空鼓。
(2)、鑿除抹灰層后,清理干凈基層,然后在砌體與結構梁之間,張鋪一層鋼絲網,防止抹灰層再次開裂。
?。?)、修補抹灰層,抹灰層分兩到三次修補完,并在修補砂漿中摻入一定計量的微膨脹劑,減少新舊抹灰層的接口裂縫。
?。?)、待找抹灰層干燥后再做外墻面漆,待墻面漆干燥后,涂刷一到二層防水涂膜。