壓縮機的吸、排氣管的焊接處;蒸發器、冷凝器的小彎頭、進出管和各支管焊接部位。
主要檢查方法:
1、用肥皂水檢測,檢查時,先將被檢查部位表面的污漬擦干凈,然后將調試好的肥皂水涂在被檢查部位周圍,若有氣泡產生,那么該處一定有泄漏。
2、充氮保壓,此方法一般是在冷媒銅管安裝焊接完畢之后必須對冷媒銅管進行壓力測試,往銅管內沖入1.5Mpa氮氣,且關閉三通閥,保壓時間一般為24小時,若測試過程中壓力表壓力指數下降,則說明存在泄漏,再用肥皂水檢測是何處泄漏。
3、用溫度計測試室內機進、出風口的溫度,溫差越大說明空調的工作正常,一般溫差在8攝氏度以上為正常,反之,則說明可能存在制冷劑泄漏,需要進一步確認是否缺制冷劑。
4、肉眼觀察室內機接頭盒室外機閥門是否有油膩現象,如果有明顯的油膩現象則表明制冷劑有泄漏。這是因為油、氟互溶,漏油必漏氟。
5、用壓力表檢測空調運轉壓力,壓力表接上冷媒膠管,連接到制冷系統上預先設置好的針閥或截止閥上便可測量,但還是有專業師傅來進行操作。正常情況下,在環境溫度為30℃左右時,制冷運行的低壓壓力為0.45~0.55Mpa,熱泵型空調在制熱運行時應為1.8Mpa,若低于上述壓力,則說明制冷劑不足。壓力越低,說明泄漏量越大。若基本無壓力,則說明制冷劑已漏光。
6、查看空調運行產生的冷凝水的情況,在空調開啟十五分鐘之后,打開室內機面板,可以看到蒸發器上均勻的布滿想露水一樣的冷凝水,此時空調是正常運行的;但如果蒸發器上一版有冷凝水而另一半沒有冷凝水,可能是因為制冷劑泄漏了。